de werkmodus secundaire pomp (7340) wijzigen voor een vitocal 200s
onze warmtepomp een vitocal 200-s verbruikt in rust vrij veel 125w continu dit door de circulatie pomp deze staat vast ingesteld op een minimum van 75 procent
je kan via instelling 7340 dit wijzigen dat hij zelf zijn snelheid aanpast en niet vast op 75procent draait
ehter kan ik nergens deze instelling vinden
heeft iemand hier ervaring mee
Hier is de Engels handleiding.
https://viessmanndirect.co.uk/files//87361a99-7d71-4053-b8f7-abda0142b9…
Ik hoop dat de link werkt ;-).
Merk op dat de handleiding zegt dat dit eennparameter is voor de secundaire pomp; heb je idd nog een 2de pomp staan? En is het vermogen dan voor beide pompen?
Als dat het vermogen is van de enige (of een) pomp zou je er kunnen over nadenken de pomp te vervangen door een meer zuinig exemplaar.
En je moet er natuurlijk voor zorgen dat de debieten altijd correct zijn...
dag walter
die parameter doet volgens mij beide pompen
een zuinigere pomp tja 1 van 100w dan maar er is een optie om dit via de pwm regeling te doen
dus minimaal vb 30 procent en als hij wel degelijk moet verwarmen opvoeren naar waar nodig
dit is via die parameter in te stellen ik vind ze gewoon niet in het codeerniveau 1
vast instellen op 75 procent lijkt mij nutteloos
De handleiding geeft toch voor beide pompen andere parameters.
Begrijp ik je goed dat je wel de handleiding hebt, maar je de parameters niet terug vindt op het toestel?
Misschien moet je een soort expert menu activeren. Daarvoor moet ik wel passen.