debiet per kring vloerverwarming met warmtepomp
Hallo, even een beginnersvraag. We hebben vloerverwarming met een grond-water warmtepomp. Er is een berekening geweest per kring (zie bijlage) Maar ik kan nergens vinden wat de debieten op de flow meters (in L/min) moeten zijn om dit in te regelen. (of maakt dat niet zoveel uit, en moeten die gewoon op het maximum staan?)
Bestanden als bijlage
Zijn dat werkelijk de nodige vermogens? Die zijn gigantisch hoog. Een beetje moderne wonig zou nooit boven 30W/m2 mogen komen. Je zit daar dus ver boven. Ik zou de warmtepomp verkopen en isolatie gaan plaatsen.... ;-).
Ik dacht altijd dat 100W/m2 het max was dat vv aan kan. Anders moet je boven 40 graden verwarmen. Dat kan normaal niet met de vloer en wil de warmtepomp ook niet.
Dit is een vrij lompe formule die vermogen geeft tov debiet;
kW=kJ/s= m³/h x 1/3600 (debiet pomp in m³/s) x Dt (temp toevoer-retour) x 4,18 kJ/kg.K x 1000 kg/m³ (water)
Bv met je warmtepomp is een Dt van 5 graden een goed doel (hier is het eerder 4 graden)
1m3/h geeft dan 5,8kw; voor de ruimte die 3.1kw nodig heeft heb je dan 1/5.8×3.1= 0.54m3/u nodig. Zelf vind ik dit best zeer veel. Ik zou zelf eens moet zien hoeveel de warmtepomp hier aan debiet in totaal produceert (1,2m3/h?)
De rest laat ik aan jou over ;-).
Hier is de installatie 'simpel'; nergens debietmeters; nodige vermogen is ongeveer overal even groot; kringen die ongeveer even lang zijn; alles is ooit aangesloten en de eerste winter is er een beetje per kring bijgeregeld aan de debieten en de stooklijn begeregeld. Maar geen idee welke debieten waar lopen.
Walter
Ps; is de P in je document de afstand tussen de buizen? Die lijkt mij veel te groot voor je vermogens, zeker voor de grote vermogens/m2 en voor de werking met warmtepomp. Met die vermogens en toch een warmtepomp, ik zou de buizen op 10cm leggen om de nodige temperatuur van de warmtepomp laag te houden.