Ecobouwers is bereikbaar tijdens het opendeurweekend via 02/282 19 42 en info@ecobouwers.be

inzet buffervat bij warmteoverschot

situatieschets:
- 45 jaar oud huis met uitsluitend vloerverwarming
- DDG cv-haard met een waterzijdige capaciteit van ca. 20 Kw
- Vaillant warmtepomp Arotherm Plus 105/5
- buffervat van 850 liter met nog aantal nog vrije flenzen (en nog vrije spiraal)
- omdat de vloerverwarmingsbuizen niet zuurstofdicht zijn, geen rechtstreeks contact met water van warmtebronnen maar via rvs spiraal in buffervat

- als de situatie het toelaat stook ik de cv-haard, de warmtepomp zorgt voor de basistemperatuur in huis
- het water van de cv-haard gaat met ca. 70°C het buffervat in en komt er met ca. 50°C uit (veel kouder mag ook niet anders krijg je last van aanslag op de spiraal in de haard)

in de warmtepomp zit een vrij krachtige circulatiepomp ingebouwd, als de warmtepomp loopt, is er een vrij evenredige verdeling van de temperatuur van het water in het buffervat (bovenin (A)->35°C, onderin (D)->30°C), prima voor de vloerverwarming

als ik de haard een aantal uren gebruikt heb en de warmtepomp is uit, wordt het water bovenin (A) het buffervat te warm voor de vloer, het gaat dan richting 55°C terwijl het onderin (D) maar 20°C is

nu heb ik een aantal oplossingen bedacht:
- een driewegklep waarmee ik koude water van de retourleiding van de vloerverwarming meng met het (te) warme water; nadeel lijkt me dat dan het water bovenin het vat zal dan steeds warmer gaan worden en de cv-haard zijn warmte niet meer goed kwijt kan 
- op twee vrije flenzen sluit ik een circulatiepomp aan die het water in het vat gaat mengen, deze stuur ik aan met een thermostaat zodra het water dat de vloer in gaat > 40°C komt (een beetje hetzelfde als wanneer ook de warmtepomp actief is)
- een thermostatische klep die het warme water uit de cv-haard naar een van de lager gelegen vrije flensen stuurt

stoppen met stoken van de haard is natuurlijk ook een oplossing maar eenmaal gevuld kan dat niet zomaar, smoren levert onnodig luchtvervuiling op

wat is energetisch het verstandigst? (en/of is er nog een betere oplossing te bedenken)

Bestanden als bijlage
Reacties

Gebruik je dit ook voor sanitair warm water?

Als je dat niet doet, zou ik de warmtepomp loskoppelen van de buffer.  

En dan een sturing voorzien die ofwel de warmtepomp rechtstreeks op de vv stopt; 

Ofwel ook warmte uit de bufferhaalt (via een extra warmtewisselaar).  

Warmtepomp loskoppelen omdat die zo aan lagere temperaturen kan werken.

En dan keuze wp versus buffervat; bv als buffer onder 40 graden komt neemt de wp over.  

Op korte termijn eventueel de wp aan de laagste aansluitoptie zetten ipv de haard.  Dat zou rendement te goede doen komen.

Walter